MensajePublicado: Jue Sep 19, 2013 8:28 pm    Título del mensaje: variador de frecuencia Responder citando

hola tengo un problema en una grua portante con un varidador vectron el cual cuando lo energizo me salta el diferencial de la obra gral el cual es un diferencial de 63 amp y 30 ma superimunizado , tengo problemas con las normas de seguridad si cambio de sensibilidad el diferencial ( 300 ma )
tiene instalado fltros en la entrada
ayudaaaaaa
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
D4V1D



Registrado: 28 Sep 2005
Mensajes: 1916
Ubicación: BCN

MensajePublicado: Jue Sep 19, 2013 9:02 pm    Título del mensaje: Re: variador de frecuencia Responder citando

lofred1 escribió:
tengo problemas con las normas de seguridad si cambio de sensibilidad el diferencial ( 300 ma )


Es una pregunta? le falta el "?"

En principio no deberías tener problemas con uno de 300 mA

Saludos
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Edison



Registrado: 07 Abr 2009
Mensajes: 776
Ubicación: Barcelona

MensajePublicado: Jue Sep 19, 2013 9:34 pm    Título del mensaje: Responder citando

... Siempre y cuando la resistencia de la puesta a tierra sea lo suficientemente pequeña.
_________________
http://www.dee.upc.edu
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
lofred1



Registrado: 19 Sep 2013
Mensajes: 4

MensajePublicado: Jue Sep 19, 2013 10:44 pm    Título del mensaje: Responder citando

la norma de seguridad de trabajo en obras en uruguay explica que la sensibilidad del diferencial tiene que ser de 30 ma , pd las resistencia de tierra no es muy buena , suelo rocoso , se podria
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
lofred1



Registrado: 19 Sep 2013
Mensajes: 4

MensajePublicado: Jue Sep 19, 2013 10:53 pm    Título del mensaje: Responder citando

la norma de seguridad de trabajo en obras en uruguay explica que la sensibilidad del diferencial tiene que ser de 30 ma , pd las resistencia de tierra no es muy buena , suelo rocoso , se podria
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Edison



Registrado: 07 Abr 2009
Mensajes: 776
Ubicación: Barcelona

MensajePublicado: Vie Sep 20, 2013 5:39 am    Título del mensaje: Responder citando

No conozco la normativa de Uruguay; en Europa la normativa admite 300 mA en aparatos de elevación, pero antes hay que comprobar que la tensión de contacto no supondrá un riesgo para las personas (máximo 24 V en alterna) y si la resistencia a tierra es grande esto será difícil de cumplir. Yo antes de tomar cualquier decisión comenzaría comprobando que el variador de velocidad, los cables o el motor no tengan fugas. Un detalle más: en un convertidor de frecuencia -cuya salida es en forma de impulsos- los cables pueden parecer perfectos a 50/60 Hz, aunque la capacidad parásita sea excesiva a varios kHz, por esto hay que procurar que sean cortos.
_________________
http://www.dee.upc.edu
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Visitar sitio web del autor
invitado



Registrado: 24 Mar 2006
Mensajes: 339

MensajePublicado: Lun Sep 23, 2013 1:06 pm    Título del mensaje: Responder citando

Desconociendo vuestra normativa, con el de 300 mA no habria problemas. Prueba a instalar un diferencial solo para el cuadro de grua. Tambien podrias instalar un inmunizado.

los vat200 y vat300 de GE que instalo, detectan falta a tierra y desconectan el motor.

Un saludo
_________________
La duda prudente es considerada como la antorcha del sabio.
(W. Shakespeare)
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
lofred1



Registrado: 19 Sep 2013
Mensajes: 4

MensajePublicado: Mie Sep 25, 2013 1:07 am    Título del mensaje: Responder citando

el problema es que soy el tecnico de la grua y la instalacion electrica de la obra no es mi competencia legal el variador segun manual del fabricante fuga 33 ma promedio , osea que supera el umbral de 30ma del diferencial voy a optar por cambiarlo por un inversor schneider ,
ahora si asilo totalmente el variador de masa y no lo conecta a tierra podria traer problemas en el circuito electronico ?
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
invitado



Registrado: 24 Mar 2006
Mensajes: 339

MensajePublicado: Mie Sep 25, 2013 4:49 pm    Título del mensaje: Responder citando

Los variadores que instalo todos llevan una buena toma de tierra.

En una instalación donde el cliente no tenia picas de tierra ( habian dejado el hilo de tierra enterrado sin pica) cuando conectamos el variador, cada vez que se daba una orden de marcha, daba problemas en el ordenador de riego, saltando las protecciones de este.

Fue darnos cuenta de la falta de tierra, instalar la pica y se solucionó el problema de inmediato.
_________________
La duda prudente es considerada como la antorcha del sabio.
(W. Shakespeare)
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
D4V1D



Registrado: 28 Sep 2005
Mensajes: 1916
Ubicación: BCN

MensajePublicado: Jue Sep 26, 2013 5:36 pm    Título del mensaje: Responder citando

invitado escribió:
(habian dejado el hilo de tierra enterrado sin pica)


Desde luego, hay cada supuesto electricista...
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
invitado



Registrado: 24 Mar 2006
Mensajes: 339

MensajePublicado: Vie Sep 27, 2013 12:52 pm    Título del mensaje: Responder citando

En la finca habia desde luego bastante tierra... Very Happy , pero no en el aspecto electrotécnico.....
_________________
La duda prudente es considerada como la antorcha del sabio.
(W. Shakespeare)
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:   
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice del Foro ElectroForos -> ElectroForos Todas las horas están en GMT
Página 1 de 1

 
Saltar a:  
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group