jaaj



Registrado: 29 May 2006
Mensajes: 77

MensajePublicado: Vie Ene 05, 2007 7:32 am    Título del mensaje: Calculo Resistencia Tierra. Responder citando

Para calcular la resistencia de tierra partimos con la siguiente información.

Resistividad Terreno = 50ohm.m , (Res).
Longitud de la pica = 2m . (Lp).
Longitud del conductor = 95 m (Lc).
Numero de picas = 6 (Np).

Rpica=Res/Lp=50/2 = 25 ohm.

R6picas= Rpica/Np=25/6=4,16 ohm

Rcond=2*Res/Lc=2*50/95=1.052ohm

Caso A.: La resistencia total de Tierra sale de sumar.
Rt= R6picas+Rcond =4.16+1.052 = 5.21 ohm

Caso B.:La resistencia sale de la siguiente formula.
1/Rt = 1/R6p + 1/Rcond = 1/4.166 + 1/1.052 = 0.83 ohm.


Caso A : 5.21 ohm.
Caso B : 0.83 ohm.

Que opinais?
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Juanjo (Huesca)



Registrado: 11 Jul 2004
Mensajes: 69

MensajePublicado: Vie Ene 05, 2007 7:39 am    Título del mensaje: serie o paralelo.. Responder citando

Despues de ver las operaciones interpreto que lo que estás preguntado es:
- ¿Una vez obtenido el valor teórico de la resistencia de tierra, y conocida la resistencia del conductor que une ésta y la instalación, deben sumarse estas dos como 2 resistencias en serie o dos resistencias en paralelo?.

Para mi la respuesta es clara: EN SERIE.

Respuesta "correcta": 5,21 ohm.



NOTA:
- He escrito "correcta" entrecomillado a propósito, ya que no creo que los cálculos realizados sean correctos.
¿Que tiene que ver la Resistividad del terreno para calcular la resistencia del conductor?
Lo siento, pero te has equivocado...


Saludos a tod@s.
Hasta otra.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
jaaj



Registrado: 29 May 2006
Mensajes: 77

MensajePublicado: Vie Ene 05, 2007 10:46 am    Título del mensaje: Calculo de resistencia tierra. Responder citando

Hola,

Este calculo que te planteo sale de proyectos donde antes de hacer la instalación se tiene que preveer que resistencia de tierra tendremos en nuestra instalación.
También salen de ejercicios realizados en un curso de RBT.

¿Como calcularias la resistencia de tierra de un edificio?.

El valor de la resistencia de tierra en el telurometro ha sido 5.21ohm.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
jaaj



Registrado: 29 May 2006
Mensajes: 77

MensajePublicado: Vie Ene 05, 2007 12:56 pm    Título del mensaje: Calculo toma de tierra copiado de un proyecto. Responder citando

Te envio un calculo tal y como esta descrito en un proyecto real de una biblioteca

Calculo de la instalación de una toma de tierra.

Toma de tierra

Esta formada por 4 picas de acero cobreado de 2m de longitud i conectadas con un cable de cobre desnudo de 35 mm2 con una longitud de 165m.

Suponiendo una resistividad del terreno de 500 Ω/m., la resistencia de la toma de tierra sera:


Resistencia picas:
Rp = resistividad terreno/l*n = 500/2*4 =62,50 Ohms
Resistencia cable:
Rcp=2*resistividad terreno/long = 2*500/165 = 6.06ohm

Resistencia total: Rt =Rp * Rcp / Rp+Rcp=5,52 Ohms
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Juanjo (Huesca)



Registrado: 11 Jul 2004
Mensajes: 69

MensajePublicado: Mie Ene 10, 2007 2:06 am    Título del mensaje: errar es de humanos. Responder citando

Ya he visto el error.

Es mio.

Entendia mal el planteamiento, ya que consideraba (como expresé) que el conductor era para unir las tierras con con la instalación, que en realidad si las unen, pero no me plantee que era el de cobre desnudo, y que en lugar de ser un elemento resistivo, era para mejorar la instalación de tierra.

De todas formas.., al final resulta que la respuesta sigue siendo: SERIE.

Es uns sistema de calculo de tierras unido a otro, en la misma línea, y uno tras de otro... vamos, una conexión SERIE, de las SERIE de toda la vida.


Saludos a tod@s.
Hasta otra.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Juanjo (Huesca)



Registrado: 11 Jul 2004
Mensajes: 69

MensajePublicado: Mie Ene 10, 2007 2:47 am    Título del mensaje: Responder citando

a ver, k me he leido mejor la respuesta segun el libro.. y hacen el calculo con Paralelo...

Joer.. k malo es el insomnio... mañana lo leo despacito y con la mente despejada y te escribo algo, aunque me ratifico en que mi opinión es que debería ser una resistencia sumada a la otra, vamos, en serie.

Ademas.. algo raro hay en esa resolución, ya que la sección del conductor (35 mm2) no la tienen en cuenta. y me extraña, ya que eso indica, que según ese libro, si hubiese utilizado un conductor de 0,5 mm2 de cobre desnudo, el valor de TT sería teóricamente el mismo... .

Ya´! y un jamón!.

Bueno, mañana lo leo despierto y digo algo.


Hasta pronto.
Saludos a tod@s.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:   
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice del Foro ElectroForos -> REBT - Normativa - Legislación Todas las horas están en GMT
Página 1 de 1

 
Saltar a:  
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group