mabopa
Invitado





MensajePublicado: Lun Nov 22, 2004 2:32 pm    Título del mensaje: Problemas con la toma de tierra Responder citando

Hola a tod@s, me encuentro con una situación bastante comprometida con las lineas de tierra, y nadie sabe a que es debido, me explico
habiendo realizado una instalacion de varias pantallas fluorescentes estancas de 2*58 watios protegidas mediante un diferencial de 40/0.03 amp y un magnetotermico de 10 amp conectadas todas las pantallas a tierra como debe de ser ,hasta aqui todo normal.
Lo curioso es que al funcionar dichas pantallas (TODAS ELLAS NUEVAS) y tocando el conductor de tierra me encuentro que existe una tension respecto al neutro de unos 50 voltios.( el interruptor diferencial no salta) es nuevo y lo he cambiado y tampoco salta.
He comprobado reactancia por reactancia y todas estan correctas.
He revisado la instalacion punto por punto y todo esta correcto (es solo un punto simple)
He desmontado pantalla por pantalla y las he ido comprobado 1*1 conectandolas independientemente medianrte un enchufe fase+ neutro y lo curioso (extraño) es que conectando el buscapolos a la parte metalica de la pantalla este se enciende (una tension respecto al neutro de 50 Voltios).

SABE ALQUIEN A QUE ES DEBIDO O UNA SOLUCION ? LLEVO 2 DIAS Shocked Shocked CON EL PROBLEMON Y NO ENCUENTRO CUAL ES LA SOLUCION

GRACIAS

Embarassed PICTORA
Volver arriba
javitohuelva



Registrado: 05 Ago 2004
Mensajes: 125
Ubicación: Huelva

MensajePublicado: Lun Nov 22, 2004 5:39 pm    Título del mensaje: Responder citando

¿Puedes medir la intensidad de fuga en el conductor de tierra, y la resistencia de la toma de tierra?

¿Cuantas luminarias tienes instaladas?


Los tubos fluorescentes debido a las reactancias, presentan fugas de ¡ntensidades, pues algunas líneas de campo generadas por estas últimas, se cierran incluyendo dentro de si misma elementos metálicos de la propia luminaria, y de los elementos constructivos.

De hecho, hay un límite de número de luminarias fluorescentes a conectar por diferencial, para evitar de que estos salten. Este número no estoy seguro, pero puede rondar alrededor de 20.

En tu caso, eso no ocurre, puesto que no te dispara el diferencial, pero sería cuestión de que revisaras tu toma de tierra, por saber si es ahí donde tienes el problema.

Un saludo Smile


PD: Inserta este post tambien en el foro de REBT.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor MSN Messenger
kirko



Registrado: 11 Ago 2004
Mensajes: 639
Ubicación: Bilbo Vizcaya

MensajePublicado: Lun Nov 22, 2004 8:35 pm    Título del mensaje: Tierras Responder citando

Very Happy Hola

Revisa la tierra general, (no es buena) esto no tiene por que hacer que te salte el diferencial , sencillamente esa diferencia de potencial indica que la referencia a 0 del neutro es mejor que la de la tierra si esta se acercara a esa diferencia, sencillamente no tendrias diferencia de potencial entre los dos conductores.
_________________
"Si sigues al rebaño, acabarás pisando mierda"
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
FrankJScott



Registrado: 01 Nov 2019
Mensajes: 0
Ubicación: UK

MensajePublicado: Lun Nov 04, 2019 9:43 pm    Título del mensaje: Big fan of this post, so big thanks for the effort! Responder citando

Love this site. Keep the articles coming. Here are some more related forums- additional reading or this useful link and this helpful resources not to mention this click here now here.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor
Mostrar mensajes anteriores:   
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice del Foro ElectroForos -> REEA Todas las horas están en GMT
Página 1 de 1

 
Saltar a:  
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group