Publicado: Vie Jul 21, 2006 12:21 pm Título del mensaje: protección de motores alimentados por un variador |
|
|
buenas, querria saber que inconvenientes hay en montar un relé térmico en motor manipulado por variador de frecuencia , ya que he observado algunos problemas en instalaciones de este tipo. Es mejor un guardamotor? . El variador alimenta una instalacion de varios motores. |
|
arti
Registrado: 06 May 2006 Mensajes: 27
|
Publicado: Dom Jul 23, 2006 9:10 am Título del mensaje: |
|
|
Yo pondria un guardamotor por cada motor, aguas abajo del variador. Si no se pone asi... no veo que funcion tendria el guardamotor, ya que no protegerias ninguno de los motores al tener que tararlo con una In muy superior a la de cada motor. |
|
SCAINNER

Registrado: 13 Abr 2005 Mensajes: 155 Ubicación: BADAJOZ
|
Publicado: Mar Ago 01, 2006 4:48 pm Título del mensaje: |
|
|
arti a lo mejor no nos hemos entendido. En las fabricas de piensos normalmente los correctores se dosifican de varios con unos sinfines de salida de la misma potencia, por eso es lo de poner un disyuntor por encima del variador, al solo utilizarse uno a la vez.
En el caso de tener motores de distinta potencia, sin duda, pondria un disyuntor por encima del variador y por debajo le pondria un disyuntor a cada uno de los motores con sus regulaciones adecuadas. _________________ ¡¡¡¡ Y vuelta la burra al trigo !!! |
|