jaaj
Registrado: 29 May 2006 Mensajes: 77
|
Publicado: Lun Jul 10, 2006 9:28 am Título del mensaje: Enclamaviento mecanico. |
|
|
Hola,
En una conmutación entre compañia para los suministros normal y de socorro. ¿Es obligado tener el enclavamiento mecanico?.
Es la primera vez que veo una conmutación con un solo contactor ,el contacto abierto para suministro socorro y el contacto cerrado para el suministro normal . ¿Lo habeis visto alguna vez?. |
|
arti
Registrado: 06 May 2006 Mensajes: 27
|
Publicado: Lun Jul 17, 2006 12:21 pm Título del mensaje: |
|
|
Yo no he visto eso que dice Jaar... entonces sera un contactor de al menos 8 polos no? 4 seran NA, y otros 4 NC. Si no... no puedes conmutar. No sera que la fuente de socorro tiene otro contactor, que tu no hallas visto, y que cierre al abrir el de alimentación normal? |
|
jaaj
Registrado: 29 May 2006 Mensajes: 77
|
Publicado: Lun Jul 17, 2006 4:33 pm Título del mensaje: Aclaración de la ingenieria |
|
|
Hola,
Aclaro la conmuntació, era una interpretación que habia dado la ingenieria, y querian simbolizar una conmutación.
Pues otra vez que dibujen una caja con el texto conmutación automatica y lo demas ya queda sobreentendido.
un saludo. |
|