Índice del Foro ElectroForos ElectroForos
Foros de Electricidad, Electrónica y Materias Afines
 
 F.A.Q.F.A.Q.   BuscarBuscar   Lista de MiembrosLista de Miembros   Grupos de UsuariosGrupos de Usuarios   RegístreseRegístrese 
 PerfilPerfil   Conéctese para revisar sus mensajesConéctese para revisar sus mensajes   ConectarseConectarse 

CAIDA DE TENSION
Ir a página Anterior  1, 2
 
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice del Foro ElectroForos -> Los Peligros de la Corriente Electrica
Ver tema anterior :: Ver siguiente tema  
Autor Mensaje
D4V1D



Registrado: 28 Sep 2005
Mensajes: 1916
Ubicación: BCN

MensajePublicado: Vie Nov 20, 2009 12:39 pm    Título del mensaje: Responder citando

Hola, si con cargas trifasicas no hay problemas, esta claro que es un fallo en el conductor neutro.

Los guardamotores sirven para proteger los motores, pero deben estar ajustados a la In del motor. Si estan ajustados a mas intensidad, el motor se calentara y la proteccion no desconectara.

Saludos
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
BALAITUS



Registrado: 24 Sep 2007
Mensajes: 836

MensajePublicado: Sab Nov 21, 2009 6:51 pm    Título del mensaje: Responder citando

Hola buenas.

A mí lo que me parece que el relé ese que llamas de asimetría lo tienes instalado en el lugar inapropiado.
No sé que tipo de relé es, pero por lo que cuentas no le gusta mucho que los consumos de las fases no sean simultáneos.
Yo cambiaría el relé en cuestión a un lugar del circuito en el que sólo vigile las cargas trifásicas.

Un saludo.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
francodibua



Registrado: 12 Nov 2009
Mensajes: 10

MensajePublicado: Mar Nov 24, 2009 2:02 pm    Título del mensaje: Responder citando

BALAITUS escribió:
Hola buenas.

A mí lo que me parece que el relé ese que llamas de asimetría lo tienes instalado en el lugar inapropiado.
No sé que tipo de relé es, pero por lo que cuentas no le gusta mucho que los consumos de las fases no sean simultáneos.
Yo cambiaría el relé en cuestión a un lugar del circuito en el que sólo vigile las cargas trifásicas.

Un saludo.
ç

Hola BALAITUS gracias por entrar, este aparato lo que se fija es que las fases esten entre 180v y 250v saliendo de ese rango desconecta el contactor. Lleva conectado las tres fases y el neutro en paralelo con la linea de entrada del tablero principal
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:   
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice del Foro ElectroForos -> Los Peligros de la Corriente Electrica Todas las horas están en GMT
Ir a página Anterior  1, 2
Página 2 de 2

 
Saltar a:  
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group