Axlgarcibis



Registrado: 29 Abr 2008
Mensajes: 1

MensajePublicado: Mar Abr 29, 2008 6:01 pm    Título del mensaje: Más de ordenadores Responder citando

Para comenzar un saludo a todos. Llevo poco tiempo trabajando en el tema eléctrico y las dudas surgen a cada paso. Os comento:

Estamos realizando la instalación de unas oficinas con 70 puestos de trabajo (70 ordenadores).

Lo ideal sería realizar un circuito por cada 3/4 ordenadores por el tema de los armonicos, corrientes pulsantes y demas. La persona a la que le estamos realizando el trabajo tiene otra oficina con 20 ordenadores con solo dos circuitos y sin un diferencial superinmunizado. Al comentarle la necesidad de colocar un diferencial superinmunizado por cada 3/4 ordenadores a puesto el grito en el cielo.

Nos hemos puesto manos a la obra y hemos intentado separar los circuitos con 8 ordenadores aproximadamente por linea y aquello salta continuamente.

La duda que tengo es ¿porque en la otra oficina (20 ordenadores) con un ID de 25A normal y dos pias de 10 A no tiene ningún tipo de problema?
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
rubenceteee



Registrado: 22 Dic 2007
Mensajes: 14

MensajePublicado: Mar Abr 29, 2008 7:17 pm    Título del mensaje: hola Responder citando

pues no se, puede que tuviese el I/D deteriorado, o que tuviese una tierra cojonuda que creo que es lo mas probable bajo mi punto de vista o tambien que disponga de algun SAI de esos que valen una pasta.

Comprueba la toma de tierra a ver que ohmios te da, yo iria por ahi, ya que no se quiere dejar los euros pues a ver si puedes darle una buena causa para que se los gaste.



Espero que te haya servido de ayuda.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
invitado



Registrado: 24 Mar 2006
Mensajes: 339

MensajePublicado: Mar Abr 29, 2008 8:49 pm    Título del mensaje: Responder citando

Le habrá puesto un ID de 300 mA.

Un saludo
_________________
La duda prudente es considerada como la antorcha del sabio.
(W. Shakespeare)
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Tiristor



Registrado: 20 Oct 2007
Mensajes: 407

MensajePublicado: Mie Abr 30, 2008 8:26 pm    Título del mensaje: Responder citando

Hola amigos

Un interruptor diferencia “ normal “ a partir de la sensibilidad Id /2 y Id. este puede disparar, es decir si es de 30 mA. a partir de 15 mA. puedes tener un disparo a parte cuando se llega a estos valores de intensidades de defecto , el interruptor diferencial queda muy sensible y por cualquier arrancada de cualquier elemento o conmutación estamos ante un disparo intempestivo.

Las causas de no disparo de la otra oficina puede ser aparte de lo dicho:

.- Que no funcione el interruptor diferencial.
.- Tipo de red diferente es decir 400 o 230 V.
.- Longitudes diferentes.
.- Marcas diferentes de los equipos +/- perturbadores.

Perturbación por elemento:

.- PC. 2 mA.
.- Fotocopiadoreas 0,5 a 1,5 mA.
.- fax 0,5 a 1,0 mA.
.- Impresoras < 1 mA.

Resumiendo: 6 PC. por Interruptor Diferencial máximo.

Saludos amigos, de Tiristor
_________________
"Dime y lo olvido, enseñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo"

Benjamin Franklin.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Tiristor



Registrado: 20 Oct 2007
Mensajes: 407

MensajePublicado: Vie May 02, 2008 6:04 pm    Título del mensaje: Responder citando

Hola amigos

Merlin Gerin en un catalogo recomienda:

¿En que instalaciones se recomienda la gama súperinmunizada?

Instalaciones con ordenadores , impresoras aparatos de ofimática Los filtros antiparásitos que incorporan los componentes informáticos generan corrientes de fuga permanentes a 50 Hz del orden de 0,5 a 1,5 mA por aparato dependiendo del tipo y de la marca.

Cuando hay varios receptores de este tipo en una misma fase las corrientes de fuga se suman. Cuando la suma de fugas permanentes alcanza un valor próximo al 30 % de la sensibilidad del dispositivo diferencial cualquier pequeña sobretensión o punta, como al arrancar uno o varios ordenadores del mismo u otro circuito, por ejemplo puede provocar un disparo intempestivo.

Una solución es utilizar la gama súper inmunizada ya que es especialmente indicada para estas instalaciones. Otra solución a este tipo de problemas es dividir circuitos y evitar que hayan más de seis ordenadores dependiendo de un mismo diferencial convencional monofásico.

Saludos amigos, de Tiristor
_________________
"Dime y lo olvido, enseñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo"

Benjamin Franklin.
Volver arriba
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:   
Publicar Nuevo Tema   Responder al Tema    Índice del Foro ElectroForos -> Ha saltado el DIFERENCIAL ¿Por qué? Todas las horas están en GMT
Página 1 de 1

 
Saltar a:  
No puede crear mensajes
No puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group